Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллер XCL8010
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
very_gNN
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?
Martin
Цитата(very_gNN @ 3.6.2010, 9:00) *
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?

Должен потянуть, но это завист от состава систем, поэтому для верности пришлите схемы автоматизации. Подробности - в личку.
BunkeP_m
Нет, 8010 не потянет 17 модулей, т.к. физически можно выставить на самих модулях только 16 адресов на один контроллер.
Martin
Цитата(BunkeP_m @ 7.6.2010, 10:32) *
Нет, 8010 не потянет 17 модулей, т.к. физически можно выставить на самих модулях только 16 адресов на один контроллер.

Если ограничиться одноим сегментом LON, т.е. исключить использование маршрутизаторов и повторителей, то на один Excel800 можно "повесить" 16 модулей XF82x и 63 модуля XFL82x или любых других LON-устройств. Правда на практике это едва ли понадобится.
very_gNN
вы говорите про входы-выходы? а как насчёт алгоритмов и ресурсов контроллера? всё таки имеем: 3 ПВ и одна вытяжка с резервированнием? причём для каждого аналогового выхода скорее всего понадобится ПИД-регулятор.
Staurus
Цитата(very_gNN @ 3.6.2010, 9:00) *
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?

Потянет 100%
Spaider
так уже и 2010 год всплыл.
Кстати я бы поспорил. Может и не потянуть.
Denchik
Потянет однозначно! Для 800-ки это вообще пыль!
Spaider
Многое зависит от типа модулей ибо есть ограничения по кол-ву точек на контроллере. Второе - как программист пишет прогу и для чего. Потому что при компиляции он может ругнуться на кол-во субмодулей программы. Тут много факторов. Я не хочу спорить но у мня есть опыт противоположный. Конечно решения по выходу из трудного положения есть, но это больше времени.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.